FD25 kontinuerlig med oppvarmingsblast

j.t.lamminmäki

nykommer
Tilbakemelding Score
0
Etter ni års god drift gikk FD25-pumpen inn i en modus der innendørsenheten oppvarmes kontinuerlig ved oppvarming, med temperaturer som varierer fra varm til lunken.
Det vil si at innendørsenheten ikke går i tomgang i det hele tatt, hvor dørene åpnes, viften går liten og inneluften bare sirkuleres.
I praksis blir utendørsenheten kontinuerlig slått på med varierende effektnivå. Opptining fungerer.
Trykket er kontrollert av to installatører, det er ingen feilkoder, importøren kan ikke kommentere.
Et forsøk har blitt gjort for å erstatte innendørsenhetens kretskort og sensorer, ingen effekt.

slpoy

standard Naama
Tilbakemelding Score
27
Vs: FD25 kontinuerlig med oppvarmingsblast

j.t.lamminmäki sa:
Etter ni års god drift gikk FD25-pumpen inn i en modus der innendørsenheten oppvarmes kontinuerlig ved oppvarming, med temperaturer som varierer fra varm til lunken.
Det vil si at innendørsenheten ikke går i tomgang i det hele tatt, hvor dørene åpnes, viften går liten og inneluften bare sirkuleres.
I praksis blir utendørsenheten kontinuerlig slått på med varierende effektnivå. Opptining fungerer.
Trykket er kontrollert av to installatører, det er ingen feilkoder, importøren kan ikke kommentere.
Et forsøk har blitt gjort for å erstatte innendørsenhetens kretskort og sensorer, ingen effekt.
Hvis temperaturen i leiligheten stiger over 3 grader hvis ikke, er enheten teknisk ok

Jnti

moderator
Vedlikeholdsdeltakeren
Tilbakemelding Score
83
Vs: FD25 kontinuerlig med oppvarmingsblast

j.t.lamminmäki sa:
Et forsøk har blitt gjort for å erstatte innendørsenhetens kretskort og sensorer, ingen effekt.
Hva betyr "forsøkt å endre"? Er et nytt kort og sensorer nå på plass?
Fungerer viftehastigheten? Blår innendørsenheten nå under avrimning?

j.t.lamminmäki

nykommer
Tilbakemelding Score
0
Vs: FD25 kontinuerlig med oppvarmingsblast

Romvarmen forblir den samme gjennom alle innstillinger.
Innenhetens kretskort og sensorer ble erstattet, da det ikke hadde noen effekt på driften. De gamle ble erstattet.
Blåsingen av innendørsenheten pause bare under opptining.

blobbo

Aktivt medlem
Tilbakemelding Score
4
Vs: FD25 kontinuerlig med oppvarmingsblast

Vel, det er ingenting galt med enheten da? Tross alt, det er det det burde være. Maskinen går bare til blowback når romtemperaturen overskrider innstillingsgrensen, og maskinen vil ikke lenger kunne operere med lavere strøm. I dette tilfellet er det nødvendig å stoppe utendørsenheten og redusere luftstrømmen til innendørsenheten slik at varmen ikke stiger for mye.

Så hvis oppførselen til maskinen har endret seg dramatisk nå, er det mer sannsynlig at huset ikke lenger vil ha noen oppvarming som tidligere har vært og faktisk oppvarmet huset i stedet for pumpen. Kontinuerlig avbrudd av pumpen indikerer at den ikke har nok til å gjøre. Hvis pumpen slutter å fungere om vinteren, bør det vurderes om pumpen kan brukes mer effektivt, noe som gir mer belastning.

slpoy

standard Naama
Tilbakemelding Score
27
Vs: FD25 kontinuerlig med oppvarmingsblast

Smuss / tilstopping av innendørsenheten påvirker også pumpens oppførsel, strømmen reduseres

Jnti

moderator
Vedlikeholdsdeltakeren
Tilbakemelding Score
83
Vs: FD25 kontinuerlig med oppvarmingsblast

j.t.lamminmäki sa:
Blåsingen av innendørsenheten pause bare under opptining.
Enheten fungerer nå som den skal.

Støvsuging og vasking av innendørsenheten vil trolig være på plass, hvis ikke gjort før.

j.t.lamminmäki

nykommer
Tilbakemelding Score
0
Vs: FD25 kontinuerlig med oppvarmingsblast

Vent et øyeblikk: pumpen har alltid vært i drift for å blåse den varme luften inn i rommet med full effekt, og når den innstilte temperaturen er nådd, går den i tomgang og lukker utendørsenheten. Og jeg har også sett andre pumper for å fungere. Er ikke pumpens effektivitet når det er best når kompressoren arbeider med høy effekt når det trengs.
Nå er problemet også at hvis blåsingen er manuelt, slik som innstilling 2 eller 3, vil pumpen blåse lunken luft (23-25 ​​grader) og forårsake en trekkfølelse når den skal være i hvilemodus.
Cellene har alltid blitt holdt rene. I annen oppvarming har ingenting blitt forandret.

spire

moderator
Vedlikeholdsdeltakeren
Tilbakemelding Score
79
Vs: FD25 kontinuerlig med oppvarmingsblast

j.t.lamminmäki sa:
Vent et øyeblikk: pumpen har alltid vært i drift for å blåse den varme luften inn i rommet med full effekt, og når den innstilte temperaturen er nådd, går den i tomgang og lukker utendørsenheten. Og jeg har også sett andre pumper for å fungere. Er ikke pumpens effektivitet når det er best når kompressoren arbeider med høy effekt når det trengs.
Nå er problemet også at hvis blåsingen er manuelt, slik som innstilling 2 eller 3, vil pumpen blåse lunken luft (23-25 ​​grader) og forårsake en trekkfølelse når den skal være i hvilemodus.
Cellene har alltid blitt holdt rene. I annen oppvarming har ingenting blitt forandret.
Du har kanskje hatt det klassiske problemet - pumping pumpen går ikke langt nok, men oppvarmer området rundt pumpen så bratt at enheten slår seg ned, og siden av pumpen avkjøles og løvet begynner å haste for å varme. Så det trenger ikke å gå ut i det hele tatt når det fungerer fornuftig ..

Jnti

moderator
Vedlikeholdsdeltakeren
Tilbakemelding Score
83
Vs: FD25 kontinuerlig med oppvarmingsblast

j.t.lamminmäki sa:
Vent et øyeblikk: pumpen har alltid vært i drift for å blåse den varme luften inn i rommet med full effekt, og når den innstilte temperaturen er nådd, går den i tomgang og lukker utendørsenheten.
Det anbefales å manuelt opprettholde minimum II (eller III) blåserhastigheter og fangster som er høy nok til å produsere varme hele tiden (min 35 C). ;)
Tross alt er jeg se på og bare ser rett fram. Hvor nær er innendørsenheten til veggen til høyre? Enheten justerer seg selv basert på måling av inntaksluftsensoren bak grillen til høyre. Fiske i alvorlige fryse kan være 25-26 C hvis og når innendørsenheten er nær høyre sidevegg og tak.

Peku 2012

Varmepumpe etc. energi hobby
Tilbakemelding Score
4
Vs: FD25 kontinuerlig med oppvarmingsblast

Dette er Mitsus generelle driftslogikk, som jeg en gang lurte på på Heavy SRK.
Spesielt ved lave blåserhastigheter og delvis kraft, kan maskinen lett strekke seg lunken på nært hold
opp Bunn