Jeg lurte på ku vær seiling på begge sider av null her i Äänekoski, så ta dette året har vært 20, for å inneholde 22,4.
2-etasjes Rivari 100 m2, enhet nede med "kald garasje".
Fiske i tidligere år 18-19.
Smeltes bort fra honningkassen, ikke i slutten, men litt mellom lamellene på bunnen av cellen. Varmeblåsere + Luftkompressor.
Bunnvarmebestandigheten er trolig intakt fordi bunnen ikke er frossen.
Utendørsenheten er i utendørs lagring.
Et problem med denne utendørsenheten er en bunnmotstand som ikke strekker seg til venstre frontpanel av cellen.
År 2008
Har du en passende pakke hvis du legger en varmemotstand, utenfor gutten, på hele cellen?

Jnti

moderator
Medlem av administrasjonen
Tilbakemelding Score
83
Vs: Utfordrende spoler MUZ-FD25VABH utendørsenhet delvis frossen

Er innendørsenhetens celle støvsuger / nylig vasket?

Du bør prøve Hemmo-testen på enheten din.

ejuvonen

medlem
Tilbakemelding Score
1
Vs: Utfordrende spoler MUZ-FD25VABH utendørsenhet delvis frossen

Om en måned siden vasket jeg innendørsenheten, skallene av, barometertrykk, skum / vann, lufttrykk.
Jeg har ikke gjort noe. Må se på. Kondensorboks utendørs ganske mye ut av grunnplaten.
Er det mangel på "væske" hvis du ikke får nok varme ut av innsiden?

Jnti

moderator
Medlem av administrasjonen
Tilbakemelding Score
83
Vs: Utfordrende spoler MUZ-FD25VABH utendørsenhet delvis frossen

ejuvonen sa:
Er det mangel på "væske" hvis du ikke får nok varme ut av innsiden?
Det kan være at enden av utendørsenhetens celle er et følsomt punkt for frysing med mindre det er en fusing i kompressorens gjennomstrømning.

Hemmo-testen kan fortelle om strømmen er trygt.

ejuvonen

medlem
Tilbakemelding Score
1
Vs: Utfordrende spoler MUZ-FD25VABH utendørsenhet delvis frossen

Fiske 31, i 28 og ut 51, forskjell 23 grader og take-P = 9 A x 220VAC = 1980 W mobbet.

Temperaturen i koperen om - 1
Hvis luftvolumet er omtrent 600, er rush nær 5 i COP, eller?

Det er en måler for måling av strømmen og en temperatursensor over utendørsenheten. Spenningen vi har er 233 VAC.

Chastise de isen perler i ganske høy kjeller! Hvordan kan jeg se isenes perler av honningkaken opp.
Cellen oppvarmes av en vifte og sugetrykket viser at isen blir til sprut. :p ;D

Jnti

moderator
Medlem av administrasjonen
Tilbakemelding Score
83
Vs: Utfordrende spoler MUZ-FD25VABH utendørsenhet delvis frossen

ejuvonen sa:
Fiske 31, i 28 og ut 51, forskjell 23 grader og take-P = 9 A x 220VAC = 1980 W mobbet.
Om lag 5100 W utgangseffekt (blåserhastighet full vil være 726 m3 / t) og hvis opptaket vil være 1980 W, så vil hjemmet KOP være 2,6.
Tid til å lese de samme tallene som FD35VABH. /foorumi/index.php/topic,17724.msg245494.html#msg245494

ejuvonen

medlem
Tilbakemelding Score
1
Vs: Utfordrende spoler MUZ-FD25VABH utendørsenhet delvis frossen

Ja, 3,5 A, det er der. 1980 W / 770 W = 2,6. ---> 39% av samme resultat gir 5100/1980 = 2,6.
Du har spunnet disse tallene slik at du kan telle.
Sa noen at du ikke vet 39% - 15% er 24% effektive?
I ni år har det gått der, så er det en grunn til å bruke en servicemann på stedet? Det handler om € 200.

Jnti

moderator
Medlem av administrasjonen
Tilbakemelding Score
83
Vs: Utfordrende spoler MUZ-FD25VABH utendørsenhet delvis frossen

Litt svak bringer kraften til COP-følelsen. COP skal være 3-3,5.
Kanskje du bør se på tilstanden til utendørsenheten og kompressorens stikkontakt

ejuvonen

medlem
Tilbakemelding Score
1
Vs: Utfordrende spoler MUZ-FD25VABH utendørsenhet delvis frossen

Nå har det roet seg ned etter testen, så 2,5 A x 220 V = 550 W
1980 w / 550 W = 3,6.
Hva betyr kompressorens stikkontakt?

Jnti

moderator
Medlem av administrasjonen
Tilbakemelding Score
83
Vs: Utfordrende spoler MUZ-FD25VABH utendørsenhet delvis frossen

ejuvonen sa:
Hva betyr kompressorens stikkontakt?
Her var et bilde
/foorumi/index.php/topic,24243.msg342231.html#msg342231