Utfordrende vær MUZ-FD25VABH friluftsdel delvis frosset

ejuvonen

medlem
Jeg lurte på ku været seiling på begge sider av null her i Äänekoski, så ta dette året har vært 20, for å inneholde 22,4.
2-etasjes Rivari 100 m2, enhet nede med 'kald garasje'.
Fiske de foregående årene 18. – 19.
Smelteren kommer ut av honningkammen, ikke i en frossen is, men litt mellom lamellene i bunnen av honningkammen. Varmevifte + luftkompressor.
Gulvvarmemotstanden kan være intakt fordi gulvet ikke er frossent.
Utedelen er i utendørs lagring.
Et problem med denne utendørsenheten er bakkemotstanden, som ikke strekker seg til venstre foran honningkammen.
År 2008.
Har du en passende pakke hvis du setter en termisk motstand, utenfor gutten, på hele celleturen?

Jnti

moderator
Vedlikeholdsmedlem
Vs: Utfordrende vær MUZ-FD25VABH utendørsenhet delvis frosset

Er cellenheten til innedelenheten nylig blitt støvsuget / vasket?

Det kan være lurt å prøve Hemmo-testen for enheten din.

ejuvonen

medlem
Vs: Utfordrende vær MUZ-FD25VABH utendørsenhet delvis frosset

For omtrent en måned siden vasket jeg innedelen, skjell av, lufttrykk, skum / vann, lufttrykk.
Jeg har ikke gjort noe. Må overholdes. Kondensatorcellen er ganske utenfor bunnplaten.
Er det mangel på "væske" hvis ikke overføres nok varme fra innsiden?

Jnti

moderator
Vedlikeholdsmedlem
Vs: Utfordrende vær MUZ-FD25VABH utendørsenhet delvis frosset

ejuvonen sa:
Er det mangel på "væske" hvis ikke overføres nok varme fra innsiden?
Det kan hende at enden av utendørsenhetens celle er et følsomt punkt for frysing, med mindre det er oppstyr i kompressoren gjennom.

Hemmo-testen kan fortelle deg om kreftene er på.

ejuvonen

medlem
Vs: Utfordrende vær MUZ-FD25VABH utendørsenhet delvis frosset

Fangst 31, i 28 og ut 51, forskjell 23 grader og input-P = 9A x 220VAC = 1980W mobbet.

Temperatur i kobberet ca - 1-
Med et luftvolum på rundt 600, er middag nær 5 i COP, ikke sant?

Det er en tablettmåler for måling av strøm og en temperatursensor over utendørsenheten. Spenningen vi har er 233 VAC.

Spøk de isperlene i en ganske høy celle! Slik ser du iskulene med honningkake over.
Cellen varmes opp med en vifte, og sugetrykket brukes til å se at isen blir til vann. :p ;D

Jnti

moderator
Vedlikeholdsmedlem
Vs: Utfordrende vær MUZ-FD25VABH utendørsenhet delvis frosset

ejuvonen sa:
Fangst 31, i 28 og ut 51, forskjell 23 grader og input-P = 9A x 220VAC = 1980W mobbet.
Med en effekt på omtrent 5100 W (full eksplosjon ville være 726 m3 / t), og hvis inntaket var 1980 W, ville KOP være 2,6.
Stort sett de samme lesningene som jeg hadde med den FD35VABH. /foorumi/index.php/topic,17724.msg245494.html#msg245494

ejuvonen

medlem
Vs: Utfordrende vær MUZ-FD25VABH utendørsenhet delvis frosset

Ja, 3,5A det er det som er der nå. 1980 W / 770 W = 2,6. ---> 39% gir samme resultat 5100/1980 = 2,6.
Du har virvlet inn disse tallene, så kan du beregne det.
Sa noen at du ikke gjorde det, 39% - 15% er 24% effektive?
Ni år har det kjørt der, så er det behov for å bruke en servicetekniker på stedet? Det er omtrent 200 €.

Jnti

moderator
Vedlikeholdsmedlem
Vs: Utfordrende vær MUZ-FD25VABH utendørsenhet delvis frosset

Den delvise kraften COP føles litt svak. COP skal være 3-3,5.
Kanskje kan det lønne seg å studere tilstanden til utendørsenhetens celle og den elektriske gjennomstrømningen til kompressoren

ejuvonen

medlem
Vs: Utfordrende vær MUZ-FD25VABH utendørsenhet delvis frosset

Nå har den roet seg etter testen, så 2,5 A x 220 V = 550 W
1980 w / 550 W = 3,6.
Hva betyr den elektriske gjennomstrømningen til en kompressor?

Jnti

moderator
Vedlikeholdsmedlem
Vs: Utfordrende vær MUZ-FD25VABH utendørsenhet delvis frosset

ejuvonen sa:
Hva betyr den elektriske gjennomstrømningen til en kompressor?
Her var et bilde
/foorumi/index.php/topic,24243.msg342231.html#msg342231