ILTO Comfort CE50 ?? mer enn en varmepumpe?

Poko

Stafett for stafett
Tilbakemelding Score
229
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

Riktig nok for å komme med en klage med støtte fra en forbrukerombud. Har ikke den komforten kostet alle en lang krone?

Espejot

moderator
Vedlikeholdsmedlem
Tilbakemelding Score
57
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

bien sa:
Riktig nok for å komme med en klage med støtte fra en forbrukerombud. Har ikke den komforten kostet alle en lang krone?
Vanskelig å påberope seg hvis enheten har blitt reparert eller funnet å være funksjonell .... hva ble igjen korrigert?

poser

Hyper Active
Tilbakemelding Score
94
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

JK sa:
En Swegon-servicetekniker gikk for å se T10, men fant ikke noe galt med den. Hubby bare skrudd over termostatene og lyttet til dem klikke. Tilsynelatende er det klikket nok for å sikre at maskinen er i god stand.
Det er absolutt ikke nok for å sikre at termostaten noen ganger fryser selv om den klarer testen. Det er et eksempel på en termostat i bruk (om enn en ufarlig) som noen ganger slutter å lede (et trykk på håndtaket til en liten skrutrekker er nok til å frigjøre termostaten, for eksempel). Selv om den elektriske motstanden er den minst følsomme av alle belastninger for å fastklemme spissene (kapasitiv belastning som nesten hvilken som helst strømkilde i elektronikk eller en elektrisk motor eller annen induktor med faseskiftkompenseringskondensator er det verste mulig).

I alle fall er det nesten uaktsomt å la en reservevarmer ligge på en enkelt termostat ved å forårsake brannfare og bør alltid ha en mer pålitelig termisk sikringsløsning sammen med termostaten.

Poko

Stafett for stafett
Tilbakemelding Score
229
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

Espejot sanai:
Vanskelig å komme med krav hvis enheten er reparert og synes å være funksjonell .... eller savnet du noe?
Jeg satt igjen med inntrykk av at enheten ikke fungerte som den skal. Eller faller den i en viss modus når den tar fyr ;D. Kjenningen har en slik maskin, og den har fungert bra og vært fornøyd.

Espejot

moderator
Vedlikeholdsmedlem
Tilbakemelding Score
57
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

bien sa:
Jeg satt igjen med inntrykk av at enheten ikke fungerte som den skal. Eller faller den i en viss modus når den tar fyr ;D
Jeg antar at det aldri tok fyr, men jeg ble varm? Basert på risikoen for å brenne, vil alle kjøleskap og vaskemaskiner byttes ut ;) så uten å ta stilling til annet enn forbrukerbeskyttelse og tilgang til refusjon når enheten kommer tilbake.

masa73

nykommer
Tilbakemelding Score
0
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

Espejot sanai:
Kjente begynte å vise en støy som indikerer en kjølemediet lekkasje. Har ennå ikke kontaktet "importør" osv ...
Er årsaken til alarmen klar? Var det en skikkelig lekkasje?

Vi har et lignende problem. Maskinen gir "kjølemedium lav alarm". Kuldemediet ble byttet og fylt på nytt for en god måned siden. I følge serviceteknikeren var mengden kulde virkelig liten. Det ble imidlertid ikke funnet lekkasje eller andre tegn på lekkasje. For noen dager siden kom den samme alarmen igjen. Åpning av maskinen og sikteglasset så at kjølemediumnivået hadde falt betydelig :( Metallbrettet under glasset viser et tørket, funksjonshemmet emne (antagelig kuldemedium). Bare da skal det bli funnet en lekkasje.

Noen ideer om hvordan jeg kan jakte på den lekkasjen? Takk!

Pumpe (CE-50) kjøpt våren 2008 fra Evening. Midd Dette vedlikeholds- / støttemønsteret går bra nå som denne pumpen ikke lenger er tilgjengelig i Ilton-serien. Denne kjeden gir inntrykk av at Scanoffices ikke er interessert i kveldens problemmaskiner. Men skal ikke Ilton garantere service og / eller tilgjengeligheten av reservedeler? Jeg antar at du ikke kan selge en pumpe så dyr, men selge den til en kunde og fortelle deg om et par år at vi ikke er interessert lenger? Eller blir ansvaret overført til Scanoffice?

Det begynner å bli full av denne sprett. Så mange problemer har fått tak i dette gjennom årene.

Familie på 4 personer, 137m2 enetasjes hus i Pirkanmaa. Elektrisitetsforbruket varierte mellom 16.000 og 19.000 kWh per år. Forventningene var samtidig mye lavere forbruk

Espejot

moderator
Vedlikeholdsmedlem
Tilbakemelding Score
57
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

masa73 sa:
Er årsaken til alarmen klar? Var det en skikkelig lekkasje?
Den var nesten tom. Ingen lekkasje ble funnet.

masa73 sa:
Er årsaken til alarmen klar? Var det en skikkelig lekkasje?

Vi har et lignende problem. Maskinen gir "kjølemedium lav alarm". Kuldemediet ble byttet og fylt på nytt for en god måned siden. I følge serviceteknikeren var mengden kulde virkelig liten. Det ble imidlertid ikke funnet lekkasje eller andre tegn på lekkasje. For noen dager siden kom den samme alarmen igjen. Åpning av maskinen og sikteglasset så at kjølemediumnivået hadde falt betydelig :( Metallbrettet under glasset viser et tørket, funksjonshemmet emne (antagelig kuldemedium). Nå, men da bør du finne en lekkasje.

Noen ideer om hvordan jeg kan jakte på den lekkasjen? Takk!

Pumpe (CE-50) kjøpt våren 2008 fra Evening. Midd Dette vedlikeholds- / støttemønsteret går bra nå som denne pumpen ikke lenger er tilgjengelig i Ilton-serien. Denne kjeden gir inntrykk av at Scanoffices ikke er interessert i kveldens problemmaskiner. Men skal ikke Ilton garantere service og / eller tilgjengeligheten av reservedeler? Jeg antar at du ikke kan selge en pumpe så dyr, men selge den til en kunde og fortelle deg om et par år at vi ikke er interessert lenger? Eller blir ansvaret overført til Scanoffice?

Det begynner å bli full av denne sprett. Så mange problemer har fått tak i dette gjennom årene.
Service på kaninene slik at det ikke er noen lekkasje ... etter å ha ringt forsikringsselskapet at enheten kan repareres.
Enten nye eller penger i hånden og noen annen enhet ... brakte sistnevnte ville være vår favoritt.

Paskone

medlem
Tilbakemelding Score
0
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

masa73 sa:
Åpning av maskinen og sikteglasset så at kjølemediumnivået hadde falt betydelig :( Metallbrettet under glasset viser et tørket, funksjonshemmet emne (antagelig kuldemedium).
Hva bør sees fra glasset? Jeg ser ikke noe i glasset, ingenting på maskinen. Fordampertemperaturen går til frostsiden.

masa73

nykommer
Tilbakemelding Score
0
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

Hvis alt er i orden, bør den klare delen av sikteglasset fylles med klar væske uten synlige bobler (etter noen minutter). Vi har en væske nær bunnen av glasset ..

masa73

nykommer
Tilbakemelding Score
0
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

Nå handler avgjørelsen om huset vårt vil skifte til oppvarming eller ikke. Reparatøren fant lekkasjen på et nytt forsøk, men reparasjonen ville kostet nesten like mye som en ny lignende pumpe. Så jeg fikk et refusjonsvedtak fra forsikringsselskapet om å kjøpe en ny pumpe. Egenandelen og aldersreduksjonen vil selvfølgelig forbli hos meg.

Geotermisk ser ut til å være det mest attraktive alternativet for øyeblikket, spesielt siden det er omtrent 60m2 utvidelsesplass ovenpå. Men la oss komme ut av hva slags tilbud jeg får. Kostnaden for endringen økes ved å måtte kjøpe en LTO-maskin og foreta mindre justeringer av rørstasjoner.

I tillegg må vi vente på den kommunale veiledningen for å bore energibrønnen godt inn i hagen vår. Vi har gjort geotermisk boring i nabolaget vårt før, men det er nå noen nye veiledninger om emnet. Huset vårt var en gang plassert i fjernbeskyttelsessonen i grunnvannsområdet.

masa73

nykommer
Tilbakemelding Score
0
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

La oss gjøre det klart at det nøyaktige punktet med lekkasjen ikke fungerte. Men det var tydelig nok at kjølemediene lekker fra en varmtvannsbereder. Reparatøren injiserte nitrogen i kjølemediet, og da trykket ble økt nok, begynte varmtvannsberederen å blemme.

Et slikt spørsmål kom opp for meg at er det noen som kjenner til noen av EX50 / 65-pumpene som for tiden selges av Scanoffic, som er en forbedring i forhold til den gamle modellen CE50? Eller er den eneste endringen fargeskjermen? Jeg prøvde å ringe scanoffice om emnet, men jeg kunne ikke diskutere det med telefonsvareren. Du burde ha løyet om å være forhandler. Imidlertid ville det være den billigste måten å overleve dette prosjektet.

golfer

nykommer
Tilbakemelding Score
0
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

Hva er betydningen av innstillinger for testmodus?
Så først, esc og pil opp, verdiene a, b, c og d.
Trykk deretter på pil opp en gang, Ser. grensesnittmeny.
Først er det grunnlinjen, så er det testmodusene 0-5.
Hva er formålet med disse testmodusene og hva skal være standard ...
Jeg kunne ikke finne noen av disse manualene ...

JH

nykommer
Tilbakemelding Score
0
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

Flott forum!

Det ville være et spørsmålstegn. Komfort ce60 og T-10-pakke hjemme, men T-10 viftenivå 1 vil vise en feilfunksjon om "overtrykk, varm gass". Når du legger viftekraft på 2, er det ikke noe problem, men blåser inn litt for mye luft og nynner ...

Ville det være kult å se hvordan 1 viftenivå ville gjøre at Comfort var kult? (nivå 1 fungerer om sommeren)

PMH

nykommer
Tilbakemelding Score
0
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

JH sa:
Flott forum!

Det ville være et spørsmålstegn. Komfort ce60 og T-10-pakke hjemme, men T-10 viftenivå 1 vil vise en feilfunksjon om "overtrykk, varm gass". Når du legger viftekraft på 2, er det ikke noe problem, men blåser inn litt for mye luft og nynner ...

Ville det være kult å se hvordan 1 viftenivå ville gjøre at Comfort var kult? (nivå 1 fungerer om sommeren)
helhet,
Ventilasjon, dvs. mengden avtrekksluft i T10 1-stilling, er for liten for Ilpo (60?). Det er derfor alarmer! Hvis du vil bruke minimum tilluft på T10, må du begrense den maksimale effekten til Ilpo-kompasset. Samtidig reduserer du også varmekraften produsert av Ilpo. T10 kontrollerer også driften av Ilpo-viften, dvs. når du reduserer mengden tilluft produsert av T10, reduserer den også mengden av Ilpo avtrekksluft. Med en stilling er mengden av avluft for lav.
Besøk comfortzone.se og les CE manualene. Her finner du instruksjoner om hvordan du får Ilpos kompass til å fungere med avtrekksvolum lavere enn produsentens designet minimum.

sekt

medlem
Tilbakemelding Score
0
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

Hvor kan disse ILTO-luftfiltrene lettere kjøpes? Enheten kom med flere sett pakket i pappesker, som inneholder både to filtre på tilluftsmaskinen og ett filter på selve pumpen.

røtter

standard Naama
Tilbakemelding Score
39
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

Har noen prøvd dette?
http://arcticleddesign.com/energiakauppa/product/view/10/76

Poko

Stafett for stafett
Tilbakemelding Score
229
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

Superfilteret er interessant, det er tross alt billig hvis det varer noen år, for ikke å snakke om det varer 20 år.

Arjmk

nykommer
Tilbakemelding Score
0
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

hilsen,

Pumpetemperaturen min C begynte å vise en linje (Alarm Sensor Fault Exhaust Air). Kort Connection kabler Jeg har allerede svingt, men har ikke hjulpet. Maskinen har fungert ganske moderat siden 2008, og mindre feil er enkle å reparere.

Så nå på jakt etter den sensoren, er det noen som har noen erfaring med hva de skal få og hva jeg skal erstatte?

-- REDIGERE --
Venter på en sensorinformasjon ennå Swegon Iltolta, men jeg åpnet det avtrekk side av helgen selv. Og jeg fant en sensor som var i cellen festet til krokene.
Sensoren så den samme ut, eller i det minste var den i samme hus som avtrekkssensoren og den ekstra romluftsensoren som fulgte med pumpen, som om mulig kunne plasseres lenger vekk fra pumpen. Jeg ville ikke bytte den ut med den romluftsensoren fordi jeg mistenker at den ikke er av samme type (eksossiden er drastisk minus).
Imidlertid la jeg merke til at sensoren begynte å gi verdier da den var litt vridd. Så jeg klemte den fra saken til haugen og til svingen og den begynte å virke. Og har nå jobbet i> 24 timer. En liten vibrasjon blir brukt når den sitter fast i cellen.
Jeg skal kjøpe en ny sensor som sikkerhetskopi hvis hurtigreparasjonen mislykkes.

Paskone

medlem
Tilbakemelding Score
0
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

arajamak sa:
hilsen,

Pumpetemperaturen min C begynte å vise en linje (Alarm Sensor Fault Exhaust Air). Kort Connection kabler Jeg har allerede svingt, men har ikke hjulpet. Maskinen har fungert ganske moderat siden 2008, og mindre feil er enkle å reparere.

Så nå på jakt etter den sensoren, er det noen som har noen erfaring med hva de skal få og hva jeg skal erstatte?

-- REDIGERE --
Venter på en sensorinformasjon ennå Swegon Iltolta, men jeg åpnet det avtrekk side av helgen selv. Og jeg fant en sensor som var i cellen festet til krokene.
Sensoren så den samme ut, eller i det minste var den i samme hus som avtrekkssensoren og den ekstra romluftsensoren som fulgte med pumpen, som om mulig kunne plasseres lenger vekk fra pumpen. Jeg ville ikke bytte den ut med den romluftsensoren fordi jeg mistenker at den ikke er av samme type (eksossiden er drastisk minus).
Imidlertid la jeg merke til at sensoren begynte å gi verdier da den var litt vridd. Så jeg klemte den fra saken til haugen og til svingen og den begynte å virke. Og har nå jobbet i> 24 timer. En liten vibrasjon blir brukt når den sitter fast i cellen.
Jeg skal kjøpe en ny sensor som sikkerhetskopi hvis hurtigreparasjonen mislykkes.
Si meg om du finner en sensor et sted eller hvilken type sensor det er, dens verdi.

Arjmk

nykommer
Tilbakemelding Score
0
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

Paskone sa:
Si meg om du finner en sensor et sted eller hvilken type sensor det er, dens verdi.
Vel, jeg har ikke hørt noe fra swegon ennå, selv om de lovet å hjelpe begge gangene når jeg ble koblet.
I Sverige lærte jeg at alle sensorer er av samme type. Det vil si at en ekstra innendørssensor også kan erstatte avtrekkssensoren.
Hvis jeg endrer det (to ganger alarmen er fornyet), kan du åpne saken og se på informasjonen hvis den er lesbar.

http://sdrv.ms/1g4tc3G

mus hodet

medlem
Tilbakemelding Score
0
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

I løpet av de få årene jeg hadde brukt, tenkte jeg at jeg ville legge det her mens jeg la ut på et annet forum.

Hus: 168m2 (132m2 + stall 27,5m2 + bod 8,9m2 = 1. etasje) Full varme alle sammen.
Volum: 510m3

Jeg tror det kommer til å være ganske tålelig, men noen tror det er helvete :)

vedlegg

veijoesso

medlem
Tilbakemelding Score
0
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

I 2008 installerte jeg en CE 5/9 fingerbøl for Kerava, eller opprinnelig var den 5/6, men da de elektriske motstandene brøt sammen i begynnelsen, ble de byttet ut uten omkostninger. Jeg var ikke fornøyd etter värkkiin start vanskeligheter, det totale elektrisitetsforbruket var mindre enn 15.000 kWh. Størrelsen på låven var 164 m2 og den stabile 25 m2. pluss en luftvarmepumpe for kjøling.

Et nytt byggeprosjekt er allerede under planlegging, og jeg fant ikke helt ut hvorfor jeg ikke ville installere den samme spaden igjen. Imidlertid ser det fremdeles ut til at noen mennesker har problemer med enheten, og kundeservice er tilsynelatende ikke-eksisterende i disse dager. Tidligere håndterte Nyström alt perfekt, men vissi modnet til antall lastebiler osv.

Vil det være flere flerårige brukere på forumet, og vil du sette den samme pikken på plass hvis du begynte å bygge en ny nå? Det ville være fint å høre kommentarer fra andre som har brukt enheten over lengre tid.

ME

medlem
Tilbakemelding Score
0
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

Her er den siste modellen, den første var Ilto Comfort CE-modeller, og fabrikken i Sverige Comfort Zone, som oppgraderte modellene til EX-serien 2012.
Nå har vi laget vår egen modell i Finland på grunn av forskjellige forskrifter ... Scanvarm EX35,50 og 65 ...

http://scanoffice.fi/fi/tuotteet/pientalojenlampopumput/poistoilmalampopumput/

yucca sønn

nykommer
Tilbakemelding Score
0
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

krutt,

Vil det være flere flerårige brukere på forumet, og vil du sette den samme pikken på plass hvis du begynte å bygge en ny nå? Det ville være fint å høre kommentarer fra andre som har brukt enheten over lengre tid.

Enheten har vært ute siden våren 2008, og jeg vil aldri sette på den enheten igjen, jeg hadde latt det være hvis jeg hadde vært i stand til å se på krystallkulen ...

en gang erstattet hele kjølemediumsiden som en pakke, heldigvis for garanti. Så på kuldemediumsiden, en eller annen reguleringsventil som var så tett / tungvint å installere (eller installatørene var ufaglærte) at den måtte skrues "for tett" for ikke å lekke. Stadig noen alarmer, kompressoralarm, kjølemiddelmangel osv. Men tilsynelatende i orden ...

Så jeg har ikke vært fornøyd, og jeg kan ikke anbefale det til noen.

sekt

medlem
Tilbakemelding Score
0
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

Yucca sa:
Vil det være flere flerårige brukere på forumet, og vil du sette den samme pikken på plass hvis du begynte å bygge en ny nå? Det ville være fint å høre kommentarer fra andre som har brukt enheten over lengre tid.
Vi har brukt denne enheten i fire år nå i Pirkanmaa og har egentlig ikke hatt noen problemer så langt. Det totale strømforbruket var så lite at jeg absolutt ville plassert den samme maskinen i neste hus. Men du vet aldri om dem, selv om rumpa går i stykker i morgen ..

AnttiT

Aktivt medlem
Tilbakemelding Score
1
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

Årets forbruk:

1.1.2014 44,5 -2,5
2.1.2014 77,0 -1,2
3.1.2014 76,0 -0,8
4.1.2014 70,0 -1,9
5.1.2014 58,4 -0,3
6.1.2014 70,1 0,4
7.1.2014 60,8 -0,4
8.1.2014 56,9 0,4
9.1.2014 68,2 -6,3
10.1.2014 78,8 -12,5
11.1.2014 90,0 -16,2
12.1.2014 83,9 -14,8
13.1.2014 78,1 -14,3
14.1.2014 88,5 -21,8
15.1.2014 85,5 -24,5
16.1.2014 135,6 -22,9
17.1.2014 106,3 -25,9
18.1.2014 104,2 -26,0
19.1.2014 147,1 -27,4
20.1.2014 123,6 -20,5
21.1.2014 73,4 -12,3
22.1.2014 88,6 -12,9
23.1.2014 83,6 -9,8
24.1.2014 93,6 -16,9
25.1.2014 87,4 -16,9
26.1.2014 84,9 -8,3
27.1.2014 101,0 -9,0
28.1.2014 104,0 -12,1
29.1.2014 117,5 -13,0
30.1.2014 111,5 -13,3
31.1.2014 78,8 -19,6
1.2.2014 98,4 -14,4
2.2.2014 73,9 -7,8
3.2.2014 68,5 -2,6
4.2.2014 63,4 -1,9
5.2.2014 72,8 -1,8
6.2.2014 68,7 -4,4
7.2.2014 98,2 -6,6
8.2.2014 74,9 -2,3
9.2.2014 71,5 0,7
10.2.2014 74,5 1,3
11.2.2014 63,4 0,7
12.2.2014 56,7 -0,1
13.2.2014 65,1 -0,6
14.2.2014 67,4 -0,5
15.2.2014 64,3 -0,3
16.2.2014 74,8 -1,2
17.2.2014 64,2 -0,1
18.2.2014 74,0 -3,4
19.2.2014 106,7 -6,9
20.2.2014 83,4 -7,5
21.2.2014 77,9 -9,5
22.2.2014 69,4 -3,3
23.2.2014 68,1 0,6
24.2.2014 77,3 2,3
25.2.2014 71,9 2,5
26.2.2014 75,9 0,6
27.2.2014 64,9 -1,0
28.2.2014 67,1 -0,4
1.3.2014 70,6 0,2
2.3.2014 72,0 -1,0
3.3.2014 85,0 -1,6
4.3.2014 69,2 -0,8
5.3.2014 67,6 0,3
6.3.2014 74,2 0,8
7.3.2014 66,8 1,2
8.3.2014 63,3 2,6
9.3.2014 70,2 1,3
10.3.2014 57,8 4,0
11.3.2014 60,3 2,9
12.3.2014 70,3 4,1
13.3.2014 56,4 1,0
14.3.2014 61,4 1,9
15.3.2014 76,1 -2,4
16.3.2014 112,9 -5,9
17.3.2014 97,7 -9,2
18.3.2014 70,7 -10,5
19.3.2014 71,1 -11,4
20.3.2014 97,3 -10,1
21.3.2014 86,2 -5,6
22.3.2014 69,1 -6,0
23.3.2014 95,9 -1,9
24.3.2014 60,4 0,0
25.3.2014 69,9 -2,6
26.3.2014 62,5 -3,5
27.3.2014 64,4 1,0
28.3.2014 66,1 0,3
29.3.2014 73,0 1,8
30.3.2014 74,2 -2,0
31.3.2014 79,0 -4,6
1.4.2014 65,6 -2,7
2.4.2014 63,9 -1,2
3.4.2014 62,5 -2,0
4.4.2014 65,7 -3,3
5.4.2014 63,4 0,5
6.4.2014 85,8 -1,2
7.4.2014 64,1 -3,0
8.4.2014 60,8 -3,2
9.4.2014 73,4 -3,9
10.4.2014 69,8 -0,4
11.4.2014 68,5 0,6
12.4.2014 77,6 2,5
13.4.2014 63,6 2,2
14.4.2014 67,2 2,9
15.4.2014 71,5 3,2
16.4.2014 60,3 1,6
17.4.2014 60,8 3,9
18.4.2014 60,5 4,0
19.4.2014 55,1 5,5
20.4.2014 56,8 6,3
21.4.2014 58,1 5,8
22.4.2014 46,9 3,3
23.4.2014 61,4 2,0
24.4.2014 57,0 5,3
25.4.2014 47,9 6,4
26.4.2014 65,6 4,8
27.4.2014 45,7 5,7
28.4.2014 42,3 5,6
29.4.2014 46,7 3,0
30.4.2014 48,8 0,3
1.5.2014 57,3 1,9
2.5.2014 55,3 1,4
3.5.2014 61,3 0,4
4.5.2014 71,1 2,7
5.5.2014 63,7 1,9
6.5.2014 64,1 1,3
7.5.2014 67,7 0,9
8.5.2014 57,9 2,9
9.5.2014 51,9 5,0
10.5.2014 56,9 2,9
11.5.2014 57,4 4,1
12.5.2014 39,4 6,9
13.5.2014 52,1 6,2
14.5.2014 63,6 3,2
15.5.2014 59,3 4,2
16.5.2014 45,6 6,5
17.5.2014 55,0 9,8
18.5.2014 48,9 11,8
19.5.2014 32,8 16,7
20.5.2014 34,6 12,8
21.5.2014 35,9 13,6
22.5.2014 33,0 15,9
23.5.2014 30,6 16,6
24.5.2014 29,9 15,0
25.5.2014 33,7 11,4
26.5.2014 30,9 6,6
27.5.2014 45,0 6,8
28.5.2014 39,0 8,7
29.5.2014 34,1 13,5
30.5.2014 39,5 13,3
31.5.2014 41,0 12,1
1.6.2014 35,4 8,6
2.6.2014 32,0 11,8
3.6.2014 30,9 16,1
4.6.2014 31,5 18,7
5.6.2014 39,9 19,2
6.6.2014 39,8 21,9
7.6.2014 38,5 20,4
8.6.2014 41,1 15,7
9.6.2014 27,7 15,1
10.6.2014 36,2 11,0
11.6.2014 27,9 13,7
12.6.2014 35,0 14,8
13.6.2014 60,7 8,8
14.6.2014 41,7 9,5
15.6.2014 40,3 11,7
16.6.2014 44,4 7,5
17.6.2014 45,7 7,2
18.6.2014 38,7 8,9
19.6.2014 45,0 6,9
20.6.2014 59,2 5,5
21.6.2014 46,8 7,6
22.6.2014 47,5 10,4
23.6.2014 31,4 12,2
24.6.2014 45,2 9,5
25.6.2014 53,9 8,0
26.6.2014 49,0 7,5
27.6.2014 43,1 9,2
28.6.2014 59,0 11,8
29.6.2014 41,3 14,5
30.6.2014 36,3 16,2
1.7.2014 34,2 17,8
2.7.2014 28,6 14,1
3.7.2014 32,4 12,6
4.7.2014 38,8 13,0
5.7.2014 36,1 15,6
6.7.2014 33,4 18,9
7.7.2014 30,4 21,6
8.7.2014 30,8 23,0
9.7.2014 35,4 21,4
10.7.2014 32,4 18,1
11.7.2014 37,7 19,3
12.7.2014 48,6 20,4
13.7.2014 39,1 20,5
14.7.2014 33,8 23,1
15.7.2014 41,9 22,9
16.7.2014 38,9 20,2
17.7.2014 35,5 17,4
18.7.2014 36,0 18,7
19.7.2014 16,7 20,2
20.7.2014 33,3 21,2
21.7.2014 43,5 23,0
22.7.2014 29,0 23,6
23.7.2014 41,7 23,5
24.7.2014 32,7 23,5
25.7.2014 33,6 23,5
26.7.2014 36,8 21,6
27.7.2014 39,8 20,1
28.7.2014 29,9 19,4
29.7.2014 43,4 14,2
30.7.2014 53,3 14,7
31.7.2014 28,4 17,9
1.8.2014 46,2 19,4
2.8.2014 64,3 18,4
3.8.2014 62,2 19,8
4.8.2014 40,2 22,9
5.8.2014 35,3 24,9
6.8.2014 38,1 23,8
7.8.2014 32,4 22,7
8.8.2014 43,8 20,6
9.8.2014 32,9 17,4
10.8.2014 35,9 13,2
11.8.2014 31,2 14,0
12.8.2014 32,6 16,2
13.8.2014 27,0 17,1
14.8.2014 34,3 17,3
15.8.2014 41,7 14,9
16.8.2014 42,1 11,9
17.8.2014 46,4 12,2
18.8.2014 51,0 11,6
19.8.2014 28,8 14,0
20.8.2014 30,9 12,6
21.8.2014 31,0 11,9
22.8.2014 33,7 11,6
23.8.2014 39,9 11,8
24.8.2014 39,4 11,0
25.8.2014 31,8 13,4
26.8.2014 34,3 13,4
27.8.2014 29,4 13,2
28.8.2014 40,0 12,9
29.8.2014 34,1 9,5
30.8.2014 37,4 11,4
31.8.2014 39,6 11,8
1.9.2014 37,4 11,1
2.9.2014 41,2 12,4
3.9.2014 39,8 14,4
4.9.2014 32,7 13,9
5.9.2014 42,5 12,4
6.9.2014 36,0 12,1
7.9.2014 45,3 12,7
8.9.2014 31,4 13,6
9.9.2014 35,7 14,9
10.9.2014 31,6 14,0
11.9.2014 28,9 12,8
12.9.2014 36,2 12,1
13.9.2014 55,2 9,7
14.9.2014 30,2 10,9
15.9.2014 30,4 7,8
16.9.2014 30,8 8,1
17.9.2014 29,4 10,0
18.9.2014 29,7 10,7
19.9.2014 31,0 9,8
20.9.2014 27,6 11,0
21.9.2014 46,4 7,6
22.9.2014 49,8 1,2
23.9.2014 57,0 0,8
24.9.2014 74,6 0,9
25.9.2014 69,4 2,3
26.9.2014 68,7 4,8
27.9.2014 46,0 8,0
28.9.2014 53,0 7,4
29.9.2014 60,2 6,6
30.9.2014 62,3 5,5
1.10.2014 49,8 3,3
2.10.2014 43,1 7,1
3.10.2014 49,8 3,9
4.10.2014 51,4 6,0
5.10.2014 48,8 6,1
6.10.2014 65,8 4,2
7.10.2014 56,3 2,6
8.10.2014 61,0 3,2
9.10.2014 63,9 2,4
10.10.2014 56,1 0,3
11.10.2014 54,1 1,1
12.10.2014 57,4 1,3
13.10.2014 72,1 0,1
14.10.2014 59,7 -1,8
15.10.2014 63,5 -4,2
16.10.2014 73,8 -4,3
17.10.2014 82,3 -2,4
18.10.2014 61,4 -0,4
19.10.2014 60,4 0,6
20.10.2014 24,9 0,5
21.10.2014 0,0 -1,7

Jontte

nykommer
Tilbakemelding Score
0
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

Jeg oppfordrer alle eierne av Ilpo Comfort til å sjekke tilstanden og isolasjonen til avtrekkskanalen. Avløpshøna på pumpen min var løst isolert med 13 mm cellulære gummisokker av "fagfolkene" og under gummien ble appendiks funnet etter seks års bruk.
Jeg la merke til problemet når cellegummien hadde fått renne fra takåpningen, slik at det ble utsatt for et rustent rør. Heldigvis var isolasjonen så tett at intet vann kunne trenge inn i konstruksjonene og isolasjonen.

Den 13 mm cellulære gummiisolasjonen var fullstendig utilstrekkelig for Komforts kraftige pumpe, som i beste fall blåser luft til -15 grader. Nå har avtrekkskanalen blitt ombygd og isolert med 19 mm cellegummi + 50 mm ull.

Hvor mange har en lignende bombe under isolasjonen.

vedlegg

Poko

Stafett for stafett
Tilbakemelding Score
229
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

Jontte sa:
Den 13 mm cellulære gummiisolasjonen var fullstendig utilstrekkelig for Komforts kraftige pumpe, som i beste fall blåser luft til -15 grader. Nå har avtrekkskanalen blitt ombygd og isolert med 19 mm cellegummi + 50 mm ull.

Hvor mange har en lignende bombe under isolasjonen.
Problemet er imidlertid at de ikke har vært i stand til å dampforsegle armrefleksen, men har blitt hånet.

poser

Hyper Active
Tilbakemelding Score
94
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

bien sa:
Problemet er imidlertid at de ikke har vært i stand til å dampforsegle armrefleksen, men har blitt hånet.
Det ville være bedre å lage disse kanalene inne i dampsperren (akkurat som i kontorbygg). Hvis det er gjort en arbeids- eller designfeil (som ikke er uvanlig, heller vanlig), vises først vannskader i taket. Kontorhimlinger har ofte aluminiumstak i en eller annen form, så det kan ikke hende at skader oppstår når vann drypper direkte ned på gulvet (noe som vanligvis merkes).

Poko

Stafett for stafett
Tilbakemelding Score
229
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

Kotte sa:
Det ville være bedre å lage disse kanalene inne i dampsperren (akkurat som i kontorbygg).
I tilfelle av avløpskanal som synker til frosten, blir den "tvunget" til å passere gjennom en dampsperre.
Det har blitt hånet når du ikke har klart å gjøre isolasjonen ordentlig, du kan se den på bildene. Angivelig er røret bare isolert fra taket og ikke helt opp til fatet slik det burde ha vært. Den øvre delen er svett og vannet har strømmet inni isolasjonen gjennom hele røret og vil ikke lenger tørke ut.

HiTec

Ingen grunn til å rynke på :)
Tilbakemelding Score
8
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

Kotte sa:
Det ville være bedre å lage disse kanalene inne i dampsperren
Jeg lurer på hva det ville hjelpe når det er varmt og fuktig inni og avløpsrøret er egentlig ganske frostig noen ganger, så hvis det er galt med isolasjon? ???

remykv

Aktivt medlem
Tilbakemelding Score
10
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

HiTec sa:
Jeg lurer på hva det ville hjelpe når det er varmt og fuktig inni og avløpsrøret er egentlig ganske frostig noen ganger, så hvis det er galt med isolasjon? ???
feil vises raskere og er billigere og enklere å fikse

poser

Hyper Active
Tilbakemelding Score
94
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

remykv sa:
feil vises raskere og er billigere og enklere å fikse
Det stemmer. Innendørs horisontaltegninger og vertikale tegninger i en slags kanal. At avløpsrøret blir så kaldt at den ytre overflaten til det fuktighetsisolerende isolasjonsmaterialet skal få varme seg til temperaturen på den fritt bevegelige luften (som den ikke gjør i ullen).

Det er sant at eksosrøret på et tidspunkt må trekkes gjennom en dampsperre, men alle horisontale tegninger på loftet, selv inne i ull, er fuktige med kraft. Og mens det horisontale trekket er løst på toppen, er det bedre å plassere et renner under vannet, som en forholdsregel, hvis vann kondenserer inn i hagen.

Poko

Stafett for stafett
Tilbakemelding Score
229
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

HiTec sa:
Jeg lurer på hva det ville hjelpe når det er varmt og fuktig inni og avløpsrøret er egentlig ganske frostig noen ganger, så hvis det er galt med isolasjon? ???
Ingenting, avfallskanalen er ment å løpe mot taket.

Poko

Stafett for stafett
Tilbakemelding Score
229
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

remykv sa:
feil vises raskere og er billigere og enklere å fikse
Hvis vi fortsatt snakker om avløpskanalen, er det ikke billigere og lettere å reparere.

Poko

Stafett for stafett
Tilbakemelding Score
229
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

Kotte sa:
Det er sant at eksosrøret på et tidspunkt må trekkes gjennom en dampsperre, men alle horisontale tegninger på loftet, selv inne i ull, er fuktige med kraft. Og mens det horisontale trekket er løst på toppen, er det bedre å plassere et renner under vannet, som en forholdsregel, hvis vann kondenserer inn i hagen.
Horisontalt tegning med armafex kondenserer riktig øverst. Hvis den horisontale trekningen blir tvunget til å utføres "innenfor taket", faller den ikke inne i ullen, det er klart.

remykv

Aktivt medlem
Tilbakemelding Score
10
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

bien sa:
Hvis vi fortsatt snakker om avløpskanalen, er det ikke billigere og lettere å reparere.
Jeg mente at du merker lekkasjen raskere og får den reparert før den får større beskjedne skader, at avfallskanalen ikke kjører på den varme siden av oss heller.

Poko

Stafett for stafett
Tilbakemelding Score
229
Vs: ILTO Comfort CE50 - mer enn en varmepumpe?

remykv sa:
Jeg mente at du merker lekkasjen raskere og får den reparert før den får større beskjedne skader, at avfallskanalen ikke kjører på den varme siden av oss heller.
ja, jeg forsto det, og du har rett.
opp Bunn