Mitsu går ikke inn i oppvarmingsmodus

magnuken

Aktivt medlem
Tilbakemelding Score
0
Jeg har ca 4 år gammel Mitsu ILP (utendørs enhet MUZ-EF35VEH) som bare er om sommeren for avkjøling. Nå da selskapet hadde et fjernvarmetap, prøvde jeg å sette det inn for første gang på omtrent tre år i varmemodus, men det er ikke enighet å gå dit, det er bare dumt. Kjøling, tørking og viftemodus fungerer. Hva kan være galt?

Jnti

moderator
Medlem av administrasjonen
Tilbakemelding Score
83
Vs: Mitsu går ikke inn i oppvarmingsmodus

Er det 4-veis fast?

Helt av strøm og et nytt eksperiment med HEAT. Det tar ca 3 minutter før oppvarming starter.

Jnti

moderator
Medlem av administrasjonen
Tilbakemelding Score
83
Vs: Mitsu går ikke inn i oppvarmingsmodus

Scroll sa:
Mites det var nå, i en no-flow-modus, er Mitsuk kul?
Ja. Jeg kan måle spenningen fra spolen når du prøver å varme, samtidig som du slår den på 4-veis linjen hvis det er spenning.

Jeg husker at hvis bunnmotstanden har blitt brent fra sikringskortet, vil 4-veisventilen ikke fungere. => F701 sikringen bør kontrolleres se fig. side 45.
https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_MUZ-EF_SERVICE_MANUAL_ENG.pdf

magnuken

Aktivt medlem
Tilbakemelding Score
0
Vs: Mitsu går ikke inn i oppvarmingsmodus

Takk for rådene. Den maktløse holden hjalp og stasjonen gikk for å varme.