nykommer
Det vil si at strømlampen blinker fem ganger og pauser, fem ganger og pause .... og det er ingen aktivitet på enheten, hva er det galt?

Jnti

moderator
Vedlikeholdsdeltakeren
Vs: mitsu fd35 feilkode

Hvis dette skjer, ta det til kundesenteret et øyeblikk, og koble det deretter ut.

Feilkoder på side 25 => Angir en feil i utendørsenheten
http://mediabank.canvac.se/files/157_manual_innedel_msz-fd25-35vah.pdf

"POWER-lampen blinker 5-timers blits" "Utendørs kraftsystem"
"Det oppstår etter hvert tre ganger at kompressoren stopper for overstrømsbeskyttelse eller
oppstartssviktbeskyttelse innen 1 minutt etter oppstart. "

Det kan være kortfeil, tripping eller kjølemiddel slippe ut. Se side 31 for utendørs LED-enheter
http://scanoffice.fi/uploads/Materiaalipankki/tekniska%20material/luft-luft/Servicemanualer/Service%20Manual%20MUZ_FD25-50VABH.pdf

både

kaldt Master
Vs: mitsu fd35 feilkode

Akkurat som Janti, UY-kort eller snuble.
Dette er de eneste virkelige feilene som FD-modellen har møtt mot noen få.

Etter min mening er dette ikke tilfelle av å slippe ut kjølemidler, og i så fall produserer det ikke en feilkode.