Mitsubishi Heavy Industries ønsker ikke å starte opp

Rauska

Vedlikehold av kjøle- og kjøleteknologi er av interesse.
Tilbakemelding Score
19
Mitsubishi Heavy Industries SRC25ZJP-S, Årsmodell 2011, vil utendørsenheten ikke starte uten å banke, banke, sparke utendørsenheten. Koblinger og leddprøve, kretskort loddet visuelt inspisert.
Når utendørsenheten forsøker å starte, klikker et relé først, så sannsynligvis vil EEV kjøre seg til hver endeposisjon fordi det er flere "tikkende" lyder. Etter det kan stallet starte opp, slik som utendørsenhetens vifte.
Hvis stallet ikke starter, vil feilkoden "Kjør på og Timer blinker 6 ganger" på et tidspunkt vises. I følge håndboken kan dette skyldes:
- Feil ved signaloverføring
- Defekt strømforsyning, Broken signal wire, defekt innendørs / utendørs PCB
Kan det være lignende opplevelser? Overlevde feilen?

slpoy

standard Naama
Tilbakemelding Score
27
Vs: Mitsubishi Heavy Industries ønsker ikke å starte

Rauski sa:
Mitsubishi Heavy Industries SRC25ZJP-S, Årsmodell 2011, vil utendørsenheten ikke starte uten å banke, banke, sparke utendørsenheten. Koblinger og leddprøve, kretskort loddet visuelt inspisert.
Når utendørsenheten forsøker å starte, klikker et relé først, så sannsynligvis vil EEV kjøre seg til hver endeposisjon fordi det er flere "tikkende" lyder. Etter det kan stallet starte opp, slik som utendørsenhetens vifte.
Hvis stallet ikke starter, vil feilkoden "Kjør på og Timer blinker 6 ganger" på et tidspunkt vises. I følge håndboken kan dette skyldes:
- Feil ved signaloverføring
- Defekt strømforsyning, Broken signal wire, defekt innendørs / utendørs PCB
Kan det være lignende opplevelser? Overlevde feilen?
De har hatt snubler

ricochets

Aktivt medlem
Tilbakemelding Score
27
Vs: Mitsubishi Heavy Industries ønsker ikke å starte

Og mye.
du kan måle sin stall.
men hvis det kommer ut tilfeldig og ved å sparke.
Det er noe mekanisk svikt.

Kellarinlämmittäjä

standard Naama
Tilbakemelding Score
95
Vs: Mitsubishi Heavy Industries ønsker ikke å starte

Jeg har denne typen bruk bare for sommerkjøling for øyeblikket.
Mitsubishi Heavy SRK25ZJX-S, År 2013

Jeg lurer på om dette snart kommer til å bli en hindring for disse pasientene?

Andres

Aktivt medlem
Tilbakemelding Score
5
Vs: Mitsubishi Heavy Industries ønsker ikke å starte

Rauski sa:
Mitsubishi Heavy Industries SRC25ZJP-S, Årsmodell 2011, vil utendørsenheten ikke starte uten å banke, banke, sparke utendørsenheten. Koblinger og leddprøve, kretskort loddet visuelt inspisert.
Når utendørsenheten forsøker å starte, klikker et relé først, så sannsynligvis vil EEV kjøre seg til hver endeposisjon fordi det er flere "tikkende" lyder. Etter det kan stallet starte opp, slik som utendørsenhetens vifte.
Hvis stallet ikke starter, vil feilkoden "Kjør på og Timer blinker 6 ganger" på et tidspunkt vises. I følge håndboken kan dette skyldes:
- Feil ved signaloverføring
- Defekt strømforsyning, Broken signal wire, defekt innendørs / utendørs PCB
Kan det være lignende opplevelser? Overlevde feilen?
Ingen bankeopplevelse.
Hvis tikking, vifte og kompressor starter, er kretskortene i drift.
Hvis kompressoren starter, men strømmen er for høy, stopper kompressoren.
Strømmen kan være for høy hvis kompressoren er ødelagt, kompressoren er fylt med flytende kjølemiddel (installatør Sörsselssön), kjølevæskekretsen er helt eller delvis blokkert.

ricochets

Aktivt medlem
Tilbakemelding Score
27
Vs: Mitsubishi Heavy Industries ønsker ikke å starte

Det kan også utledes noe fra komposten. Isolatorer og deres farger.
opp Bunn