Mitsubishi Ln 35

Hei forum ..
"Problem" er som følger ... Mitsu øker ikke viftehastigheten hvis justering f.eks = oppvarming +20 C.

Installatøren gikk over taket og sa at hvis rommet har den verdien så ikke bare heve den ...

Med andre modusinnstillinger virker kjøling osv. Bra.

Hvordan jobber du med forummedlemmer i denne situasjonen ???
For eksempel reiser en Toshiba-enhet opp når en bror sånn ... Det er heller ikke noe om dette i Mitsu-håndboken ... i varmesesongen når forespørsler som 24 så reiste ganske normalt og så snart kapul befalte seg ??

Jnti

moderator
Vedlikeholdsdeltakeren
i varmesesongen når forespørsler f.eks. 24 så hevet ganske normalt og så snart kapul befalte seg ??
Krever at temperaturen i cellen er høy nok ~ 35-40C for å heve blast dette er den såkalte. Kald luftforebyggende funksjon.

"9-4. VARME () OPERASJON "
"1. Kald luftforebyggingskontroll

Når kompressoren ikke er i drift eller starter, og temperaturen på innendørs varmeveksler og / eller romtemperaturen er lav eller når avfrostingen gjøres, stopper innendørsviften eller roterer i svært lav hastighet. "


Ahh ... takk ... synd, men når håndboken ikke nevner noe om peisfunksjonen ... i reklamene er det ...

Propellerikonet sier bare at det resirkulerer luften i rommet ...

På samme måte var det ikke nevnt det opprinnelige "problemet" i den finske instruksjonsheftet ,,,, hvordan vet en slik fellesmann ... sikkert vil installatøren bli fakturert ...

PolyEsko

Aktivt medlem
I avskjæringen faller Mitsu blåserhastigheten til et minimum (= 1/5) når den er i avskjæringen, noe som betyr at stallen ikke roterer.
Å gjøre det samme var oppvarming eller avkjøling.

Ventilasjon holder hvor den er satt, selv om den noen ganger kan mystisk redusere selv om jeg ikke husker det riktig.

Tonttuj

medlem
Ahh ... takk ... synd, men når håndboken ikke nevner noe om peisfunksjonen ... i reklamene er det ...

Propellerikonet sier bare at det resirkulerer luften i rommet ...

På samme måte var det ikke nevnt det opprinnelige "problemet" i den finske instruksjonsheftet ,,,, hvordan vet en slik fellesmann ... sikkert vil installatøren bli fakturert ...
Er ikke den annonsen si at den resirkulerer eksisterende luft i boareal?
Og i håndboken at FAN-modus sirkulerer romluften?
Er det ikke enda enklere å kombinere den delen?
opp Bunn