problem:

enhet med kjøling og dårlig kjølekapasitet.
Årsaken ble avslørt at viften bare kjører n 2 sek og slår av.
Utendørsenhetens celle er veldig varm og blåsingen er mye varmere enn den tilstøtende utendørsenheten der viften roterer som den skal.


Er det noen tips om hvor du skal begynne å utforske årsaken til dette besøket?

slpoy

standard Naama
Tilbakemelding Score
27
Vs: muz-ga25vah og problem med utendørsenhetens vifte

FAGA-25 Sanoi:
problem:

enhet med kjøling og dårlig kjølekapasitet.
Årsaken ble avslørt at viften bare kjører n 2 sek og slår av.
Utendørsenhetens celle er veldig varm og blåsingen er mye varmere enn den tilstøtende utendørsenheten der viften roterer som den skal.


Er det noen tips om hvor du skal begynne å utforske årsaken til dette besøket?
Lav i kjøler

DO-25

medlem
Tilbakemelding Score
0
Vs: muz-ga25vah og problem med utendørsenhetens vifte

Ja, det ville være så enkelt.

Så la oss få litt kaldt installatør å besøke.
Anbefalinger for installatører som opererer i Pirkanmaa (Valkeakoski-Lempäälä)?
Eller er det verdt å betjene en 10V-pumpe?

Jnti

moderator
Medlem av administrasjonen
Tilbakemelding Score
83
Vs: muz-ga25vah og problem med utendørsenhetens vifte

Fungerer oppvarming normalt?

DO-25

medlem
Tilbakemelding Score
0
Vs: muz-ga25vah og problem med utendørsenhetens vifte

Den varmeste tingen å gjøre er å teste varmen i denne varmen :)

Blår varm, det infrarøde prøven fant 50C i den indre cellen, og luftstrømmen inne var mye varmere enn inneluften.
Utendørsenheten fan blåst fint kult også.

DO-25

medlem
Tilbakemelding Score
0
Vs: muz-ga25vah og problem med utendørsenhetens vifte

og nå da jeg gjorde en kald forandring, roterer utendørsenhetens vifte også normalt og den interne cellevarmen endres til 12C, noe som betyr at det kjøler seg komfortabelt.

Det ser ut til å fungere, men jeg vil teste mer ..

slpoy

standard Naama
Tilbakemelding Score
27
Vs: muz-ga25vah og problem med utendørsenhetens vifte

FAGA-25 Sanoi:
Den varmeste tingen å gjøre er å teste varmen i denne varmen :)

Blår varm, det infrarøde prøven fant 50C i den indre cellen, og luftstrømmen inne var mye varmere enn inneluften.
Utendørsenheten fan blåst fint kult også.
Vel, det er ikke mye av et kjølemiddel

DO-25

medlem
Tilbakemelding Score
0
Vs: muz-ga25vah og problem med utendørsenhetens vifte

Ja mirakel-widget, nå virker det som om det fungerer igjen.
SaaS for å se om problemet gjentas eller om enheten bare har kjølt ned for lenge og ønsket en stund mellom oppvarming :)