Innendørs enhet oppe og utendørs enhet til bakken, problemer?

knoll

nykommer
Tilbakemelding Score
0
Poenget bør settes på broren ilp oppe av frittliggende huset og utendørsenheten i første etasje, dvs. å stige til rørene flere meter.
Pumpen brukes til både oppvarming og kjøling.
Vil det være noen problemer med høydeforskjell?
Kjølerom / frysere når du gjør visse jeg har gjort olje svinger, men hvordan denne jobben?
Har disse oljeseparatorer eller lignende for å holde kompassoljene på maskinen?

ricochets

Aktivt medlem
Tilbakemelding Score
27
Vs: Innendørs enhet oppe og utendørs enhet på bakken, problemer?

Koppene sa:
Poenget bør settes på broren ilp oppe av frittliggende huset og uteplassen i første etasje, dvs. å stige til rørene flere meter.
Pumpen brukes til både oppvarming og kjøling.
Vil det være noen problemer med høydeforskjell?
Kjølerom / frysere når du gjør visse jeg har gjort olje svinger, men hvordan denne jobben?
Har disse oljeseparatorer eller lignende for å holde kompassoljene på maskinen?
svaret du finner i installasjonsveiledningen.

brakt oljeseparatoren så er og er det ikke.

Oljeseparatoren og oljepipen har ikke noe annet vanlig brev enn de første 4.

knoll

nykommer
Tilbakemelding Score
0
Vs: Innendørs enhet oppe og utendørs enhet på bakken, problemer?

Var et fint og uttømmende svar ... / a080
I tillegg kommer Midea Mission 12 til denne pumpen.

Poko

Relé epoke
Tilbakemelding Score
229
Vs: Innendørs enhet oppe og utendørs enhet på bakken, problemer?

Det er ingen problemer og ikke behov for bøyer i den installasjonen.
Kontroller maskinens bruksanvisning for tillatt høydeforskjell mellom enheter, for eksempel i Fujitsu er det 15 meter.

Jnti

moderator
Medlem av administrasjonen
Tilbakemelding Score
81
Vs: Innendørs enhet oppe og utendørs enhet på bakken, problemer?

Koppene sa:
I tillegg kommer Midea Mission 12 til denne pumpen.
Her er installasjonsveiledningen for den enheten. På side 7 maksimal høydeforskjell 10 m.
http://img1.midea.com/uk/locallibrary/uer_manuals/mono/201410/P020141017557411269408.pdf

Poko

Relé epoke
Tilbakemelding Score
229
Vs: Innendørs enhet oppe og utendørs enhet på bakken, problemer?

jan sa:
Her er installasjonsveiledningen for den enheten. På side 7 maksimal høydeforskjell 10 m.
http://img1.midea.com/uk/locallibrary/uer_manuals/mono/201410/P020141017557411269408.pdf
er det store forskjeller mellom forskjellige merker på disse monteringsavstandene?

Jnti

moderator
Medlem av administrasjonen
Tilbakemelding Score
81
Vs: Innendørs enhet oppe og utendørs enhet på bakken, problemer?

pisken sa:
er det store forskjeller mellom forskjellige merker på disse monteringsavstandene?
Det er ikke så store forskjeller som vil påvirke den normale installasjonen av radhus og eneboliger i Finland.

I eldre ILPer, f.eks. Panasonic E9DKE, er det kun 5 m og i Sanyo kun 7-10 m høydeforskjell tillatt.
Toshiba og Gree 10 m, Mitsu 12 m, senere Panas 12-15 m og Fujitsu 15 m (innendørs enhet høyere enn utendørsanlegg).

Peku 2012

Varmepumpe og annen energiaktivitet
Tilbakemelding Score
4
Vs: Innendørs enhet oppe og utendørs enhet på bakken, problemer?

Jo større problem ville trolig være hvis innendørsenheten ble installert nedover fra den utendørs enheten, for eksempel et sted i kjelleren

Jäähöyry2

medlem
Tilbakemelding Score
10
Mites når før var det et hint om at høydedifferansen på mer enn 5 m må ha en oljelast ... oppfører R32 annerledes?
opp Bunn